6  灭火器的配置

6.1  一般规定

6.1.1  一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。

6.1.2  每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

6.1.3  当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。

头像
2017.07.04 回答

    高层住宅楼消防应配备消防水箱\水龙头,灭火器,有火灾应急照明、疏散指示标志(可带照明的),设置安全出口和逃生楼梯。

    其中有单独的应急用电备用,保障消防水箱供水和逃生照明。

    消防水箱可以单独设立也可和生活水箱共用。楼外还要设置消防水池。

    消防栓应该有室内和室外两种设置并存,并且室外也是两种,地上和地下。

    楼道电梯必须有消防控制系统,火灾告警后平层(或者控制降到底层)并停止使用。

    电梯内必须有消防告警直通电话。有消防电梯的可以继续使用。高层建筑还需要设置防烟、排烟设施,遇火灾也可机械强制排烟。 

    灭火器配置标准:每个独立单元需要配备2--5具。有消火栓按低配,没有就按高配。

    必须使用有3C消防产品认证的器材。