搜索

插板接线求助大神

开关控制灯 下面的插板一直有电 该怎么接线 只有三根线 大神速来 最好能发图片看得清楚
头像
1477 次浏览2020.03.11 提问
40

专业回答

头像
2020.03.11 回答

如果自己不能确定,建议请电气专业人员接线!!!

如果安装时规范地使用导线绝缘颜色,那么就可以参照下面的内容中……工种施工和验收规范条文说明。相线即火线(L);零线(N)是中性点的引出线。GB50258—96《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范条文说明》第3.1.9条规定:当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线(即中性线N—编者注)的颜色应不同,同一建筑物、构筑物内的导线,其颜色选择应统一;保护地线(PE线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线;零线宜采用淡兰(应为“蓝”——编者注)色绝缘导线。    你发的图中只有三根线的话,应该差一根用户保护接地线黄绿相间的双色线。如果有又色线就应该在L和N之间的那个接线柱孔中固定。 下面插板用试电笔测试有电就是相线接的L是正确的。那么现在就需要判断哪根是零线,依规范零线应该是蓝色,则蓝色应该是固定在标有N的那个接线柱孔中。剩下的绿色就应该是接图二底下开关那个标有1的接线柱孔中固定好。这根线应该是控制灯的相线,由开关控制:接通或断开。

详见:    

相线 - 搜狗百科    

开关插座接线图实物图 - 搜狗搜索

抢首赞

其他回答(1条回答)

头像
匿名用户
2020.03.11 回答

插座的孔各接一根火线和零线,开关的孔一个接火线,另一个孔接控制设备的火线   ,设备的零线可以并在插座零线孔上面,有地线的话都接在地线孔上。

抢首赞